Список форумов Стрелка-2009
Форум товарищества собственников жилья
 

 
Для доступа ко всем разделам нужно зарегистрироваться и авторизоваться (зайти под своим логином)
;

Перебои с холодной и горячей водой


ТСЖ Стрелка-2009 Саратов » » Водоснабжение, водоотведение [Страниц (1)]

| Новая тема | Ответить | | Поиск в теме | Версия для печати |
 Описание: на верхних этажах вода отсутствует в часы разбора
Светлана



Модератор
Покинул форум
Репутация: 10
Поощрить/Наказать

  Ответить с цитированием Цитирование
C 18 января 2012 в наших домах начались перебои с холодный и горячей водой на верхних этажах. Вызвано это было авариями на магистральных трубах МУП «Водоканал». С 21 января 2012 г. Водоканал снизил подаваемое давление в трубопроводах холодной воды. По техническим причинам, Водоканал, подавать прежнее давление больше не может. Как объясняют на горячей линии Водоканала, плохое состояние магистрали.
ТСЖ «Стрелка-2009» в ближайшее время постарается решить вопрос с собственными насоса. Для этого необходимо наладить автоматическую бесперебойную работу насосов высокого давления. В связи с этим нужно докупить недостающее оборудование, и отладить безопасную работу насосов.
Иногда температура горячей воды на нижних этажах может понижаться, это вызвано плохой циркуляцией из-за отсутствия необходимого давления.
ТСЖ по возможности в кратчайшие сроки, постарается решить вопросы с необходимым давлением.
В начало Всего записей: 311   Дата рег-ции: Нояб. 2011   Отправлено: 23 Января, 2012 - 02:30:27
Светлана



Модератор
Покинул форум
Репутация: 10
Поощрить/Наказать

  Ответить с цитированием Цитирование
25 января 2012 г. был установлен частотный преобразователь на насосы высокого давления. Данные насосы обслуживают 3 дома.

Просьба всех кто живет на верхних этажах оставить сообщения, хватает ли им воды. Какие изменения произошли. Если есть перебои, просьба сообщать об этом, с указанием даты и времени. Это необходимо чтобы настроить работу частотного преобразователя.

Прикреплено изображение
att-4f2d8d72e6c3a640.jpg

В начало Всего записей: 311   Дата рег-ции: Нояб. 2011   Отправлено: 04 Февраля, 2012 - 12:56:34
Светлана



Модератор
Покинул форум
Репутация: 10
Поощрить/Наказать

  Ответить с цитированием Цитирование
Данный преобразователь был установлен на средства собранные по статье содержание и ремонт жилья.
Стоимость частотного преобразователя 50760 рублей, датчик давления 7000 рублей, монтажные и пусконаладочные работы 18633 рубля. Общие затраты - 76393 рубля
Прикреплено изображение
att-4f2d90d5c512d637.jpg

В начало Всего записей: 311   Дата рег-ции: Нояб. 2011   Отправлено: 04 Февраля, 2012 - 13:11:01
Виталий


Новичок
Покинул форум
Репутация: 1
Поощрить/Наказать

  Ответить с цитированием Цитирование
Подскажите существует ли возможность на техэтаже установить резервуар с водой с последующим его наполнением для аварийного снабжения дома хотя бы холодной водой. Еще вопрос сколько в среднем в сутки дом 4/10 потребляет воды.
Очень уж часто Водоканал "радует" нас своими авариями.
В начало Всего записей: 15   Дата рег-ции: Февр. 2012   Отправлено: 05 Февраля, 2012 - 10:42:37
Светлана



Модератор
Покинул форум
Репутация: 10
Поощрить/Наказать

  Ответить с цитированием Цитирование
Виталий, в среднем дом 4/10 в сутки потребляет 30 кубов воды.
По поводу резервуара, мне кажется это сложно и немного опасно.

С 2005 г. насосы в насосной никогда не запускались. После установки частотного преобразователя (при его нормальной работе) воды нам должно хватать. Гарантия на частотный преобразователь 3 года.
Посмотрим, вот заселится дом 12/16 побольше и видно будет. В крайнем насосы помощнее поставить можно.

У водоканала трубы в аварийном состоянии, вот и не выдерживают высокого давления. Теперь они убавили давление, возможно прорывов будут меньше.

Существуют правда еще подводные камни в отношении того, что давление низкое. В часы разбора насосы работают интенсивно, а если низкое давление, то практически 14 часов в сутки. А это расход электроэнергии, который естественно ляжет на плечи собственников. Правда нас спасает низкая стоимость электричества, но все же это дополнительные затраты. По результатам месяца, подведем итог и посмотрим во сколько нам это удовольствие обходится.
В начало Всего записей: 311   Дата рег-ции: Нояб. 2011   Отправлено: 05 Февраля, 2012 - 12:47:34
Светлана



Модератор
Покинул форум
Репутация: 10
Поощрить/Наказать

  Ответить с цитированием Цитирование
Ну видать сглазила... Сегодня сломался датчик давления от которого работает частотный преобразователь в насосной. Завтра по гарантии будет произведена замена на новый. Поэтому сегодня (6 февраля 2012) возможны перебои с водой на верхних этажах.
В начало Всего записей: 311   Дата рег-ции: Нояб. 2011   Отправлено: 06 Февраля, 2012 - 02:04:34
 
| Новая тема | Ответить | | Поиск в теме | Версия для печати |

ТСЖ Стрелка-2009 Саратов » » Водоснабжение, водоотведение » Перебои с холодной и горячей водой [Страниц (1)]